Buenos días equipo. Breve:
Síntomas:
1/ Se escucha el gas "caminar" (circula) por la unidad interior (evaporador)
2/ El compresor acopla (al menos se escucha el "tack"), efectivamente el motor tiene trabajo porque se siente que baja un par de rpms, y el electro del condensador arranca.
3/ No enfría y no carga gas de más de 90psi en ambos circuitos (alta y baja)
Gracias!
Buen fin de semana.
Asunto: Misma Presion En Circuitos De Aire Acondicionado.- Alta Y Baja.
Asunto: Re: Misma Presion En Circuitos De Aire Acondicionado.- Alta Y Baja.
La pregunta es... les paso alguna vez? si me pueden tirar un centro sería genial.
Gracias de nuevo.
dperera79 escribió: [Ver mensaje]
La pregunta es... les paso alguna vez? si me pueden tirar un centro sería genial.
Gracias de nuevo.
Asunto: Re: Misma Presion En Circuitos De Aire Acondicionado.- Alta Y Baja.
hola soy eduardo te comento mi experiencia cambie el ventilador puse nuevo y estaban los cables invertidos por ende no enfriaba lo pongo bien y tira aire al radiador pero enfría poco cuando arranca el otro ventilador del viscoso comenzó a enfriar me dijo el técnico que se tiene que mantener el manómetro de gas en 30 cuando enfría y si se mantiene mas de 60 y no enfría puede ser que el compresor este gastado el mio esta trabajando a 60 y cuando la acelero baja a 30 lo correcto en mi caso fue alta de flujo de aire
saludos y suerte
dperera79 escribió: [Ver mensaje]
hola soy eduardo te comento mi experiencia cambie el ventilador puse nuevo y estaban los cables invertidos por ende no enfriaba lo pongo bien y tira aire al radiador pero enfría poco cuando arranca el otro ventilador del viscoso comenzó a enfriar me dijo el técnico que se tiene que mantener el manómetro de gas en 30 cuando enfría y si se mantiene mas de 60 y no enfría puede ser que el compresor este gastado el mio esta trabajando a 60 y cuando la acelero baja a 30 lo correcto en mi caso fue alta de flujo de aire
saludos y suerte
Asunto: Re: Misma Presion En Circuitos De Aire Acondicionado.- Alta Y Baja.
Estimado:
Buenas tardes, por lo que indicas la carga del aire se esta realizando de forma incorrecta, tienes que cagar refrigerante por cantidad de gramos (no por presión) , la musso ocupa 750 gramos de refrigerante y 150 ml de aceite.
Tu sistema de aire acondicionado puede que no este enfriando dado tres casos:
1 el sistema tiene gramos de mas
2 Elsistema tiene gramos de menos
3 no tiene suficiente aceite para lubricara el compresor
Saludos:
Buenas tardes, por lo que indicas la carga del aire se esta realizando de forma incorrecta, tienes que cagar refrigerante por cantidad de gramos (no por presión) , la musso ocupa 750 gramos de refrigerante y 150 ml de aceite.
Tu sistema de aire acondicionado puede que no este enfriando dado tres casos:
1 el sistema tiene gramos de mas
2 Elsistema tiene gramos de menos
3 no tiene suficiente aceite para lubricara el compresor
Saludos:
Página 1 de 1
No puede crear mensajesNo puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
No puede adjuntar archivos
No puede descargar archivos
No puede publicar eventos en el calendario
Está utilizando la versión (Lo-Fi). Para ver la versión completa del foro, haga clic aquí.
Powered by Icy Phoenix based on phpBB
Design by DiDiDaDo
Página generada en:: 0.087s (PHP: 37% SQL: 63%)
Consultas SQL: 12 - Debug on - GZIP Desactivado