Re: Misma Presion En Circuitos De Aire Acondicionado.- Alta Y Baja.
-----------------------------------
Estimado:

Buenas tardes, por lo que indicas la carga del aire se esta realizando de forma incorrecta, tienes que cagar refrigerante por cantidad de gramos (no por presión) , la musso ocupa 750 gramos de refrigerante y 150 ml de aceite.

Tu sistema de aire acondicionado puede que no este enfriando dado tres casos:

1 el sistema tiene gramos de mas
2 Elsistema tiene gramos de menos
3 no tiene suficiente aceite para lubricara el compresor
